Здравствуйте! Хочу задать такой вопрос форумчанам! Дом имеет 200 м.кв Мощность приборов при расчете составила 22кв. какой посоветуете выбрать узо. Заранее спасибо.
savelij®
13.1.2014, 23:19
Цитата
Мощность приборов при расчете составила 22кв.
Всё же кВт, как то правильнее будет... А вот одним УЗО такой домик не защитить... Так что, в руки карандашик и на листочке схему щита рисуем, а потом думаем ... куда, какие и сколько аппаратов дифзащиты стоит ставить.
shpinel
13.1.2014, 23:21
Если на вводе, то 100-300мА. На розеточных группах - 30мА, во влажных помещениях - 10мА.
Denys
14.1.2014, 0:11
Спасибо большое!
Если разбить на группы, то:
1. Световая группа, провод сечения 1,5мм 2. Резеточная группа, провод сечения 2,5мм 3. Все остальные более мощние приборы взависимости от 4-6мм
Я примерно вот так хочу зделать. И как не опытный переживаю
savelij®
14.1.2014, 0:56
Цитата
Если разбить на группы, то:
1. группы освещения 3*1,5 (кабель, медь) 2. группы бытовых розеток 3*2,5 (кабель, медь) 3. группы энергоёмких потребителей (эл. плита, сауна, котёл...) в зависимости от потребляемой мощности и фазности (кабель, медь)
Denys
14.1.2014, 1:20
Спасибо большое за советы!
1. Если поставить Узо на 100 а
2. Диф. авт. Световая группа 16 а
3. Диф. авт. Розеточная группа 25 а
4. Более мощные приборы от 30 а
Нормальное такое соотношение?
Костян челябинский
14.1.2014, 8:59
И шо, на весь дом 200 метров таки одна группа бытовых розеток? А не мало? Может хотя бы по группе в каждую комнату? Или по крайней мере на каждом этаже?
В розеточной группе у вас будут розетки на 16 А. Это самое слабое звено в этой цепочке. Вот и автомат (диф) выбирайте на 16А
savelij®
14.1.2014, 10:03
Цитата(Denys @ 14.1.2014, 2:20)
...
Нормальное такое соотношение?
Соотношение "ниочём". Может стоит сначала немного почитать форум по этой тематике, а потом вопросы задавать?
Denys
14.1.2014, 13:09
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.